Noszę się z zakupem płyty indukcyjnej, ale w moim mieszkaniu nie ma możliwości podłączenia trzeciej fazy (siły) - czy da się więc w moim mieszkaniu zainstalować takie urządzenie i czy będzie sprawnie działać? Dziękuję za odpowiedź

Podziel się

Odpowiedzi (24)

awatar

sawicki.j | 14 listopada 2012 13:01:49

płyty indukcyjne sa 2 i 3 fazowe, wybór nalezy do Pani, a sprzedawca musi Pani udzielić stosownej informacji. Jedna z płyt indykcujnych w której jest wybór: http://domsary.eu/produkt/1536151/plyta-indukcyjna-amica-pi-7508tf

awatar

dromicejomim | 30 listopada 2012 11:36:39

Płyty indukcyjne 2 fazowe?-Toś to jakaś nowość chyba i odkrycie naukowe, trzy przewody to nie znaczy  2 i 3 fazySurprised.-Zasilane są one bowiem jedną lub trzema fazami w zależności od konstrukcji kuchenki, minimalna ilość przewodów dla zasilania jednofazowego to 3 i odpowiednia wydolność instalacji.

awatar

m16guma | 30 listopada 2012 18:56:56

płyta indukcyjna np. Teka podłączona do dwóch faz a trzecia wolna faza dla piekarnika. To żadna nowość. Można ją podłączyć do jednej fazy ale z zachowaniem odpowiedniego przekroju przewodów w instalacji i zapewnienia wystarczającej mocy przyłączeniowej.

Nie pisz bzdur!

awatar

dzikithree | 26 grudnia 2012 23:30:36

3 faz używa się tylko wyłącznie do zasilania silników trójfazowych ale np w naszych kochanych blokach sąsiad za ściany moze miec inna faze niż ty a z instrukcij podłonczenia i oznaczen wynika że płyta zasilana jest 230V nie 420V czyli może być zasilana od 1 do 3 faz tylko żeby kable wytrzymały amperaż mozna do jednej fazy podłączyć a nawiasem dromicejomim policz ile jest przewodów na słpach 15kV lub wyższych

awatar

lady8702 | 14 kwietnia 2015 22:29:37

A kto z klientów w domu ma gniazdo trójfazowe? czy wiecie jak ono wyglą…da, pewnie nie. Prą…d z gniazdek w mieszkaniu jest prą…dem jednofazowym, chociaż do mieszkania dochodzą… dwie fazy, jedna jest właś›nie na gniazdka, druga na oświetlenie i mamy dwa bezpieczniki.

Dobra kuchenka indukcyjna to np. to:http://domsary.eu/plyta-indukcyjna-siemens-eh-651be17e-4-polowa-czarny/p-2911049

awatar

bar.kul5 | 9 czerwca 2015 18:04:09

Częściowo ma pan racje mało kto posiada gniazdo trójfazowe w domu, ja mam i wiem jak wygląda,i są różne rodzaje 16A, 32A itp,Pytanie jest pan z wykształcenie elektrykiem ,dwa bezpieczniki nie koniecznie oznaczają dwie fazy,może być jedna faza w rozbiciu na dwa bezpieczniki, oświetlenie i gniazdka,ilość faz można sprawdzić mierząc napięcie powinno wynieść 400V

awatar

marecki.lotki | 30 listopada 2012 14:11:27

są urządzenia przystosowane do zasilania 230v. bosch

awatar

zulus38 | 30 listopada 2012 21:18:10

od kilku miesięcy używam płyty AMICA podłączonej do gniazdka 230v jak narazie wszystko  OK

awatar

ladena5 | 4 grudnia 2013 21:43:35

HAHAHA no to włącz sobie wszystkie 4 pola na raz  i w tedy zobaczymy :)

awatar

xanthurius | 18 grudnia 2012 17:53:40

Generalnie większość sprzętu AGD jest jedno fazowa. Płyty indukcyjne posiadają stosunkowo dużą moc - nawet ponad 5kW - dlatego niektórzy producenci oferują rozwiązanie, które pozwala zasilić płytę z 2 oddzielnych faz - tak aby nie obciążać 1 fazy, ale generalnie całe urządzenie jest 1-no fazowe, i jeżeli nie mamy podciągniętych 2 faz to można je podłączyć do jednej (kwestia ustawienia zworek w płycie). 

awatar

jarek6699 | 24 maja 2013 19:01:14

Pewnie skonczyles Tech. Elektryczne!? Laughing Nie opowiadaj glupst jesli nie znasz tematu!!!!

awatar

karolinasobisiak | 3 stycznia 2013 16:05:59

Takie indukcje ma też Mastercook i jakość ok- jest płyta na 230 V jest też model 2+2 (2 pola inudkcyjne+2 pola gazowe)-można tez podłaczyć na 230 V.

awatar

wrobel.damian | 11 lutego 2013 11:56:36

więc może po kolei:

1. sprawdzić moc przyłączeniową na umowie z dostawcą prądu. Jeżeli to blok "wielka płyta" to moc przyłączeniowa wynosi zapewne 5,7 kW.

2. w związku z powyższym wypadałoby skupiać się na modelach płyt , które mają możliwość podłączenia do jednej fazy (na szczęście jest ich coraz więcej) o mocy nie przekraczającej 6-7kW (ze względu na ograniczony przydział mocy do mieszkania i tak nie będziemy mogli wykorzystać w pełni możliwości płyty)

3. chyba najważniejsza sprawa to sprawdzenie instalacji elektrycznej ,które to najlepiej zlecić uprawnionemu elektrykowi.

Ogólnie rzecz biorąc, zasilanie wszystkich sprzętów w kuchni (płyta indukcyjna, piekarnik, zmywarka, mikrofalówka, czajnik itp.) nie powinno odbywać się na jednym obwodzie elektrycznym, czyli na jednym przewodzie od kuchni do bezpieczników(a tak w mieszkaniach jest bardzo często). Jest to możliwe, ale ze względu na szybsze zużycie głównego przewodu (w związku z montażem płyty, a więc większym poborem prądu) proszę się liczyć z coraz częstszym "wybijaniem" bezpieczników. W końcowym efekcie instalacja może nawet ulec przepaleniu, a wtedy to nawet szkoda gadać... Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli główny przewód ma przekrój 2,5 kwadrat i mniej to polecam zrobić osobny obwód pod płytę. Niestety, osobny obwód wiąże się już z częściowym remontem, a na to przecież nie każdy może sobie w danej chwili pozwolić...

Oczywiście instalacja w mieszkaniu nie musi odpowiadać powyższemu opisowi, prąd do kuchni może być zasilany za pomocą kilku osobnych obwodów i wtedy kwestia dodatkowego poboru prądu przez płytę nie będzie stanowić problemu.

awatar

annaw1965 | 18 marca 2013 16:49:20

Dziękuję Damian za tak wyczerpującą odpowiedź! Pozdrawiam

awatar

erpe1964 | 9 listopada 2013 09:00:14

Nie ma czegoś takiego jak trzecia faza (tak jak w tytule) Jest jedna faza albo trzy. Bo ktoś się może zasugerować, że są urządzenia działające na dwie fazyWink

 

awatar

470131 | 2 grudnia 2013 16:56:47

W parametrach technicznych kuchenek elektrycznych jest podawane napięcie zasilania 400V . W sieci jest w jednej fazie 230V . Jak rozumieć te 400V?

awatar

mk852 | 4 grudnia 2013 19:59:47

400V- napięcie międzyfazowe.

awatar

mirekwrz | 7 grudnia 2014 18:14:54

Jestem w trakcie wyboru płyty, więc troszkę siedzę "w temacie". Owszem, w płytach indukcyjnych jest coś takiego, jak zasilanie dwoma fazami. Chodzi o płyty (np. Electrolux-a) duĹźej mocy (ponad 7 kW), które w specyfikacji mają zasilanie 230V. MoĹźna je zasilić ze zwykłego jednofazowego gniazda 230V (po załoĹźeniu wg schematu mostka na zaciskach zasilających), bądĹş zasilić je dwoma fazami (230V na kaĹźdej względem przewodu neutralnego- proszę nie mylić z tzw. napięciem międzyfazowym o wartości 400V-te płyty nie są przystosowane do takiego napięcia, które moĹźe je uszkodzić!). Ma to tę zaletę, Ĺźe nie obciążamy pełną mocą jednej fazy, lecz dzielimy obciążenie na dwie fazy, trzecią fazą zaś moĹźemy zasilić np. piekarnik elektryczny. Oczywiście, Ĺźeby to tak działało, musimy mieć instalację trójfazową. Są natomiast równieĹź płyty, które moĹźna zasilić napięciem międzyfazowym 400V, co ujęte jest zawsze w specyfikacji produktu.

awatar

ladena5 | 4 grudnia 2013 21:48:50

Mam indukcję Mastercook o mocy 7200 kw  w bloku no i musiałem przerobić instalację elektryczną . Miałem zezwolenie na 5.7kw i pisałem o dodatkowe 7 kw czyli razem teraz mam prawie 13 kw :) i wszystko gra no i indukcję mogę używać na full  bez problemu :)

awatar

jarek-gr | 9 grudnia 2013 16:27:24

Ale dlaczego chcecie płacić więcej za coś, co można mieć grubo taniej i lepiej?

Przecież zagotowanie 1L wody na indukcji jest ok 3-4 x droższe niż na gazie, do tego jeszcze koszt dodatkowej instalacji. Gotowanie na 1-fazowej to strata czasu ze względu na zbyt niską moc. Czyżby to snobizm tak wam nakazywał?

awatar

biernat.damian | 22 października 2014 18:21:52

Po pierwsze na gazie woda nie ugotuje się lepiej, ani gorzej, po drugie, płyta indukcyjna jest tańsza w eksploatacji, bo w przeciwieństwie do gazówek całą moc przekazują do naczynia i gotują krócej.

awatar

maciejwpawlowski | 4 lutego 2015 12:56:11

Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie. Na wstępie chodzi o kuchnie wolnostojącą czy o płytę: ile palników? Jeśli o kuchnię to niestety tylko 3~. Płyta: im mniej palników tym szanse na podłączenie 1~ rosną. Moc przyłączeniowa dla 1~ zazwyczaj 4 kW, płyta 4-palnikowa potrzebuje ok. 7,5 kW + piekarnik ok. 3,5 kW.Także dla normalnego funkcjonowania z indukcją zalecam przyłącze na poziomie ok. 12 kW. Wynik ten jest jednak osiągalny wyłącznie na zasilaniu 3~.